APCSmart UPS und xpowerchute

Lars Böker lars at boeker-net.de
Sun Dec 9 13:23:03 CET 2001


Moin!

----------------------

Ich habe meine SmartUPS 420  mit powerchute von der APC-Homepage
laufen. Ist ganz nett, nur verliert er entweder zwischendurch die Verbindung
UPS<->Rechner, oder er meint die Batterie sei schwach, meldet aber 100%

Er fährt dann die ganze Kiste ohne erkennbare Not herunter.
Logeinträge sind z.B.:

100701 12/06/01 09:29:29 UPS-Batterien nicht mehr schwach: 100.0%
300301 12/06/01 09:29:33 UPS-Batterie entladen: 100.0%
200300 12/06/01 09:29:58 Batterie schwach
200000 12/06/01 09:29:58 UPS in Batteriebetrieb
100300 12/06/01 09:30:03 Normaler Strom wiederhergestellt: UPS in Netzbetrieb
100701 12/06/01 09:30:38 UPS-Batterien nicht mehr schwach: 100.0%
300301 12/06/01 09:30:38 UPS-Batterie entladen: 100.0%
100701 12/06/01 09:32:17 UPS-Batterien nicht mehr schwach: 100.0%
300301 12/06/01 09:32:18 UPS-Batterie entladen: 100.0%
100701 12/06/01 09:32:37 UPS-Batterien nicht mehr schwach: 100.0%
300301 12/06/01 09:32:37 UPS-Batterie entladen: 100.0%
100701 12/06/01 09:32:56 UPS-Batterien nicht mehr schwach: 100.0%
300301 12/06/01 09:32:56 UPS-Batterie entladen: 100.0%
100701 12/06/01 09:33:58 UPS-Batterien nicht mehr schwach: 100.0%
300301 12/06/01 09:33:58 UPS-Batterie entladen: 100.0%
100701 12/06/01 09:34:17 UPS-Batterien nicht mehr schwach: 100.0%
300301 12/06/01 09:34:17 UPS-Batterie entladen: 100.0%
101600 12/06/01 09:34:58 Abschalten gestartet
200100 12/06/01 09:35:28 System wird abgeschaltet
100100 12/06/01 09:35:29 *** PowerChute PLUS gestoppt ***

------------------------------------------8<------------------------------

Oder:

100701 12/05/01 07:04:58 UPS-Batterien nicht mehr schwach: 100.0%
300301 12/05/01 07:07:32 UPS-Batterie entladen: 100.0%
200000 12/05/01 07:07:32 UPS in Batteriebetrieb
100300 12/05/01 07:07:32 Normaler Strom wiederhergestellt: UPS in Netzbetrieb
100701 12/05/01 07:07:32 UPS-Batterien nicht mehr schwach: %
101600 12/05/01 07:07:59 Abschalten gestartet
300301 12/05/01 07:08:01 UPS-Batterie entladen: 100.0%
200000 12/05/01 07:08:01 UPS in Batteriebetrieb
100300 12/05/01 07:08:01 Normaler Strom wiederhergestellt: UPS in Netzbetrieb
100701 12/05/01 07:08:02 UPS-Batterien nicht mehr schwach: 100.0%
300301 12/05/01 07:08:12 UPS-Batterie entladen: 100.0%
300000 12/05/01 07:08:14 Keine Kommunikation mit UPS
200200 12/05/01 07:08:14 UPS aktiviert SmartBoost
100701 12/05/01 07:08:14 UPS-Batterien nicht mehr schwach: %
200100 12/05/01 07:08:29 System wird abgeschaltet
100100 12/05/01 07:08:30 *** PowerChute PLUS gestoppt ***

---------------------------------------------------------------------------

Normalerweise sollte er doch nach der Meldung "Batterie nicht mehr schwach"
ein Herunterfahren des Rechners verhindern. 
Ich vermute außerdem, dass die Meldungen nicht das meinen, was sie wirklich
aussagen:
   "UPS-Batterie entladen: 100.0%"
macht irgendwie keinen Sinn.

Hat irgendjemand ähnliche Probleme mit der Software und vielleicht einen
kleinen Tipp für mich ?

--------------------------------------

Ich hatte zuvor apcupsd versucht zum Laufen zu bringen, das hat auch nicht
geklappt. Die Kommunikation mit der UPS funktionierte scheinbar, nur hat
er bei einem Test (Netzstecker ziehen) die Kiste einfach nicht
heruntergefahren. Daemon lief, aber irgendwie hat er sich geweigert,
irgendwelche Maßnahmen einzuleiten. Hat irgendwer eine Idee ?

Kabel ist ein 940-0024C


Die Ausgabe von apcaccess:
---------------------------------------------------------
rory:/var/log# apcaccess status
apcaccess (ipc) : polling apcupsd for status.

APC      : Dec 09 13:12:30
CABLE    : APC Cable 940-0024C
UPSMODEL : SMART-UPS 420   
UPSMODE  : Stand Alone
UPSNAME  : UPS_IDEN
ULINE    : 226.0 Volts
MLINE    : 228.9 Volts
NLINE    : 226.0 Volts
FLINE    : 50.0 Hz
VOUTP    : 226.0 Volts
LOUTP    : 048.1 Load Capacity
BOUTP    : 13.8 Volts
BCHAR    : 100.0 Batt. Charge
TIME     : 02.0 Minutes
SENSE    : HIGH
WAKEUP   : 000 Cycles
SLEEP    : 180 Cycles
LOTRANS  : 208.0 Volts
HITRANS  : 253.0 Volts
CHARGE   : 000.0 Percent
BFAIL    : 0x48 Status Flag
ALARM    : Always
LASTEVNT : SELF TEST
LOWBATT  : 02 Minutes
rory:/var/log# 
---------------------------------------------------------



-- 
  Gruß,
          Lars  